Es wurde an den Anschlüssen der alten Heizung in den Wohnungen einfach die neue Anlage angeschlossen.
Dann entspricht die Anlage nicht den Regeln (DIN 18380), sofern kein Abgleich vorgenommen wurde.
Beschweren sich die Mieter/Eigentümer in den unteren Wohnungen auch, dass es nicht ausreichend warm wird?
Für das Wohnzimmer wo die Zeit- und Temperatursteuerung der Therme war mussten wir erst um ein Thermostat betteln. War richtig nett wenn im Hochsommer der Heizkörper in der Stube glüht und wir erst suchen mussten wo die Ventile für VL und RL verbaut sind.
Das nennt sich Geiz.
Der Heizungsbauer hat offensichtlich keine Ausbildung genossen. Die Therme war doch eine ganz andere Nummer und musste individuell geregelt werden, was aber mit den Heizkörpern nüscht zu tun hat.
Wenn im Sommer die HK "glühen", hat die neue Heizungsanlage keine witterungsgeführte Regelung, die dafür sorgt, dass erst ab einer bestimmten Außentemperatur der/die Heizkreis/e mit warmen Wasser versorgt werden. Nächster Fehler und Verstoß gegen ENEV, VOB, HeizAnlVO usw., wenn es denn so ist.
Waren die Heizkörper nicht mit Thermostatventilen ausgerüstet, wenn Ihr nach "Ventilen" für VL/RL suchen musstet?
Das nennt sich Geiz.
Freundin hatte am Montag eine Mail an die Hausverwaltung geschrieben. Demnach soll gestern Früh ein Monteur die Pumpe hoch gedreht haben. Was auch immer das bedeuten soll, es hat nichts gebracht. Heute soll nochmal ein Monteur kommen.
Nee, null Plan und Ahnung.
Um den Schwachsinn perfekt zu machen, wird als nächstes dann wohl die Pumpe gewechselt, wie? Eine sehr beliebte Maßnahme Ende 80er/Anfang 90er Jahre, als die TH-Ventile eingebaut werden mussten (HeizAnlVO). Brachte aber neben Geräuschen über den TH-Ventilen eher sehr selten den erwarteten Erfolg.
Ich gehe mal davon aus - ohne nun das Gebäude zu kennen -, dass bei 12 Parteien/Wohnungen der Kessel eher auf die erforderliche Warmwasserbereitung denn auf die notwendige Heizleistung auszulegen ist (was durchaus erlaubt ist, so der Kessel im Niedertemperaturbereich betrieben wird). Schau doch bitte mal auf das Typenschild des Kessels, da steht die installierte Leistung und gib mir mal die ungefähre m2-Zahl der Wohnflächen an (12 x 65-75 m² ??). Ist das Gebäude gedämmt - evtl. auch nachträglich?